Ток через ОПН возрастает до сотен ампер при появлении коммутационных перенапряжений и до тысяч ампер при воздействии грозовых перенапряжений.

LРВ — расстояние от защищаемого оборудования до вентильного разрядника, нормируемое ПУЭ, в м. Удельная энергоемкость определена при подаче одного прямоугольного импульса тока с амплитудой, указанной в данной таблице. Номинальному разрядному току опн 10 ухл1 кА соответствует 1, 2 и 3 классы по пропускной способности, номинальному разрядному току 20 кА — 4 и 5 классы по пропускной способности. Представляют собой колонку варисторов, прижатую к боковой поверхности стеклопластиковой трубы, расположенной внутри фарфоровой покрышки. Получили большое распространение среди защитных средств, но, в последнее время мало пользуются спросом в связи с появлением ОПН с полимерной покрышкой.

В этом случае пропускная способность ограничителя при прямоугольном импульсе тока (I 2000 МКС) должна быть не менее 250 А. Допустимые (выдерживаемые) кратности коммутационных и грозовых перенапряжений электрических машин приведены в таблице 3. Где W1 — наибольшая энергия, рассеиваемая ограничителем в одном цикле гашение — зажигание (гашение в ноль тока промышленной частоты и повторное зажигание в момент максимума восстанавливающегося напряжения на поврежденной фазе).

Трансформаторы тока напряжением более опн 35 кВ не подвергаются испытаниям повышенным напряжением. Измерение сопротивления вторичных обмоток и промежуточных обмоток каскадных трансформаторов тока относительно цоколя производится мегаомметром на 1000 В. Б) изоляции доступных стяжных шпилек, прессующих колец и ярмовых балок. Испытание следует производить в случае осмотра активной части.

Ток носит емкостной характер, вследствие чего в ОПН не выделяется активная мощность, и он может неограниченно долго находиться под рабочим напряжением.

В этом случае для каждых 5 градусов повышения температуры окружающей среды UНРОПН увеличивают на 2%. 2. 9 Ток пропускной способности ограничителя (ток большой длительности) — максимальное значение (амплитуда) прямоугольного импульса тока длительностью не менее 2000 мкс, которое прикладывается к ограничителю в процессе испытаний на пропускную способность 20 воздействий. Удельная энергоемкость — рассеиваемая ограничителем энергия после нагрева его до 60 °С и последующего приложения одного нормируемого импульса тока, отнесенная к 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения ограничителя. В нормальном рабочем режиме ток через ограничитель имеет емкостный характер и составляет десятые доли миллиампера.

Также весомым преимуществом этих ограничителей является большая механическая прочность на сжатие и разрыв, благодаря чему их можно использовать и в качестве опорной конструкции. Но фарфоровые ОПН характеризуются сравнительно большим весом, а также представляют значительную угрозу в случае разрыва, так как осколки фарфора поражают близлежащие здания и могут травмировать персонал. Ограничитель перенапряжения класса B монтируется на вводе в помещение, класса C - внутри распределительного щита, опн 6 ухл1 класса D – на отдельном оборудовании. Ограничители перенапряжений для квартир и частных домов отличаются небольшими размерами и лаконичным дизайном. Такие устройства различаются между собой уровнем сложности, который служит основанием для наличия индикации и дистанционного управления. Он и служит нелинейным переменным резистором в ограничителе перенапряжения.